Измерване и анализ на работните параметри на хладилни системи – част 1
14.02.2017 г.5 мин.
За да се установи причината за конкретен технически проблем или да се оцени състоянието и ефективността на дадена хладилна или термопомпена система, е необходимо правилното измерване и анализ на определени работни параметри. Ключът към идентифициране на поведението на хладилната система е разбирането на това как тези параметри взаимодействат помежду си. Подробно по темата, в няколко поредни материала, доказаният специалист по хладилни и термопомпени системи маг. инж. Светослав Влашки ще запознае читателите на Инженер.bg.

Инж. Светослав Влашки
Какво се измерва?
Четири са ключовите точки в хладилната система, в които трябва да се определи състоянието на хладилния агент. Параметрите, които трябва да бъдат измерени или определени, са:
- Изхода на изпарителя – налягането и температурата на изпарение, температурата на студените пари и прегрева;
- Изхода на компресора – налягането на засмукване, смукателната температура на насищане (СТН), температурата на засмукване и смукателния прегрев;
- Изхода на компресора – налягането на нагнетяване, нагнетателната температура на насищане (НТН) и температурата на горещите пари;
- Изхода на регулиращия вентил (РВ) – налягането и температурата на насищане на течния хладилен агент, температурата на течността и подохлаждането.
Информацията за състоянието на хладилния агент в тези четири точки почти винаги е достатъчна, за да бъде правилно разчетено поведението на хладилната система. Останалите параметри в хладилната система са помощни.
В следната таблица са описани основните параметри, които трябва да бъдат измерени с цел анализиране поведението на дадена хладилна система:
| Параметър | Означение | Дименсия | Стойност |
| Изпарител | |||
| Налягане на изпарение | p0 | [bar] | |
| Температура на изпарение* | t0 | [oC] | |
| Температура на изхода | t0h | [oC] | |
| Прегрев* | Δt0h | [K] | |
| Температура на входящия въздух / вода | tA1 / tW1 | [oC] | |
| Входяща температурна разлика | DT1 | [K] | |
|
Компресор |
|||
| Налягане на засмукване | ps | [bar] | |
| Смукателна температура на насищане (СТН) | SST | [oC] | |
| Температура на засмукване | ts | [oC] | |
| Смукателен прегрев | Δt0hs | [K] | |
| Налягане на нагнетяване | pd | [bar] | |
|
Нагнетателна температура на насищане (НТН) |
SDT | [oC] | |
| Температура на нагнетяване | td | [oC] | |
| Работен ток | I | [A] | |
| Кондензатор | |||
| Налягане на кондензация | pc | [bar] | |
| Температура на кондензация* | tc | [oC] | |
| Температура на входа | tch | [oC] | |
|
Налягане на хладилния агент на изхода |
pcu | [bar] | |
| Температура на насищане на изхода | tcusat | [oC] | |
| Температура на изхода | tcu | [oC] | |
| Подохлаждане* | Δtcu | [K] | |
| Температура на входящия въздух / вода | tA1 / tW1 | [oC] | |
| Входяща температурна разлика | DT1 | [K] | |
| Регулиращ вентил | |||
| Налягане на хладилния агент на входа | pvcu | [bar] | |
| Температура на насищане на хладилния агент на входа | tvsat | [oC] | |
| Температура на хладилния агент на входа | tvcu | [oC] | |
| Подохлаждане на входа | Δtvcu | [K] | |

Основни работни параметри на хладилната система в ln p-h диаграма
* Дефиниция на по-важните термини:
- Температура на изпарение – температурата на насищане върху дясната гранична крива в lnp-h диаграмата, съответстваща на измереното налягане на изпарение
- Температура на кондензация - температурата на насищане върху дясната гранична крива в lnp-h диаграмата, съответстваща на измереното налягане на кондензация
- Прегрев – разликата между измерената температура и температурата на насищане на хладилния агент при съответното налягане
- Подохлаждане – разликата между температурата на насищане при съответното налягане и измерената температура на хладилния агент
Източник на снимковия материал: Инж. Светослав Влашки